| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
23 / 87 ツリー ←次へ | 前へ→

22828) 受水槽の鉄骨架台について いのいのいの 24/12/19(木) 12:42
22831) Re:受水槽の鉄骨架台について 裂空座 24/12/19(木) 22:58
22832) Re:受水槽の鉄骨架台について いのいのいの 24/12/20(金) 13:02

22828) 受水槽の鉄骨架台について
 いのいのいの  - 24/12/19(木) 12:42 -
  
受水槽の基礎と本体の間に鉄骨架台を入れる理由は何でしょうか。
あるパネルタンクのカタログを見ると、
パネル⇔鉄骨架台は据付ボルトで
鉄骨架台⇔基礎はアンカーボルトで
それぞれフランジを固定するような絵になっています。
この絵を見ると、本体のフランジを直接、基礎にアンカーボルトで固定すれば良いと思うのですが。
ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
引用あり
パスワード

22831) Re:受水槽の鉄骨架台について
 裂空座  - 24/12/19(木) 22:58 -
  
一般的には以下のような理由があると思います。
・水平調整の容易さ
・振動吸収
・配管作業の容易さ
・点検・清掃の容易さ
・防錆対策
・防水改修の容易さ
引用あり
パスワード

22832) Re:受水槽の鉄骨架台について
 いのいのいの  - 24/12/20(金) 13:02 -
  
裂空座さん

ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
23 / 87 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free