| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

雑談コーナー ここは『設備の技術的な話題』以外のための『雑談の』場です。
設計や施工、その他技術的な話題は『会議室』に投稿してください。
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1229 / 2243 ←次へ | 前へ→

24101) Re:設備機器・・このままでは・・・
 12BY7A  - 22/8/13(土) 9:37 -
  
おはようございます。

断続的に大降りしますが、ここは大丈夫みたいです。

昭和の便器元気に動いているのに、平成の便器丸々交換が多いですね。
丸々交換できるのは当然商売ですので交換しますが、現行機種に入るのが無いとかお年寄りとかは、極力修理しますよ。安全装置を外すなんてことはしません。燃焼系と水系と電源ケミコン交換程度です。便器のフロート弁供給停止のものは組み直して作ります。千円の部品で20万の便器交換するのって不合理です。
お客さんに十分に説明して、お客さんが理解していただければですが。
P社の一酸化炭素中毒事件から、部品が華奢になった気がします。で、丸々交換させる気が満々です。交換させるのではなく正しく直せるように設計すれば良いものを。車を含めて使い捨てが蔓延しています。なんてね。昔は中古の部品整備して棚に置いておいたのですが、今はそこまではしません。
経済的には良くないことはわかりますが、何せ高いものですので直せるのであればです。モーター内の停止接点とか電磁弁とか動くのが不具合出すことが多いようですので、持っておいた方が良いですよ。Oリングは何とでもなりますが。人感センサーが赤外線センサータイプであれば、リモコン受光部と一緒に持っていると安心です。不思議とリモコン本体は手に入るみたいですが。
ご参考にされてください。

停電すると流せない変な便器もありますので、そのあたりだけでもUPS付けてくけないと電話がかかってきます。停電の忙しいときに。
引用あり
パスワード
736 hits

24090) 設備機器・・このままでは・・・ デンスイ 22/8/8(月) 18:35
24091) Re:設備機器・・このままでは・・・ おばじょー 22/8/8(月) 22:42
24094) Re:設備機器・・このままでは・・・ デンスイ 22/8/9(火) 16:59
24095) Re:設備機器・・このままでは・・・ おばじょー 22/8/9(火) 17:11
24092) Re:設備機器・・このままでは・・・ 拝観ジジィ 22/8/9(火) 15:52
24093) Re:設備機器・・このままでは・・・ デンスイ 22/8/9(火) 16:58
24099) Re:設備機器・・このままでは・・・ 12BY7A 22/8/13(土) 6:29
24100) Re:設備機器・・このままでは・・・ デンスイ 22/8/13(土) 7:44
24101) Re:設備機器・・このままでは・・・ 12BY7A 22/8/13(土) 9:37
24103) Re:設備機器・・このままでは・・・ デンスイ 22/8/13(土) 15:37

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1229 / 2243 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free