20629) Re:エキスパンション部を通過する冷媒管の施工
たく
- 20/8/6(木) 21:16 -
冷媒管のそれぞ根のエキスパンに対する変位量を計算してますでしょうか?冷媒管の個々に対する変位を考えるとかなりにスペースが必要ですよ。多分通常の天井内では配管が収まらないですよ。変異点と変異角度をすべてクリアするのは,2系統のビルマル地の拝観で考えると2.7uほどの空間は必要ですから。天井の釣りボルトもNGですよ。
引用あり
パスワード
1,662 hits
▼
20607) エキスパンション部を通過する冷媒管の施工
浦島桃太郎
20/7/30(木) 17:25
20608) Re:エキスパンション部を通過する冷媒管の施...
ゆうチョップ
20/7/31(金) 9:49
20629) Re:エキスパンション部を通過する冷媒管の施...
たく
20/8/6(木) 21:16
≪
20612) Re:エキスパンション部を通過する冷媒管の施...
浦島桃太郎
20/7/31(金) 17:27
20613) Re:エキスパンション部を通過する冷媒管の施...
ゆうチョップ
20/7/31(金) 19:38
20616) Re:エキスパンション部を通過する冷媒管の施...
浦島桃太郎
20/8/3(月) 9:46