20705) Re:ビルマルの室内機一台あたりに負担させる容量
LA
- 20/10/7(水) 13:57 -
私見ですが
取付後の設備メンテナンスも
考慮に入れるべきでは?
16kwの1台でも、故障になった場合、50kwの空調負荷のビルで
16kwの2台でビル全体が持つのかどうか?
故障やメンテナンスの際のリスクは極力分散しませんと、
貸しビルだったりすると、増してメンテナンスの度に
ここのビルの空調は1台止まるだけでも最悪だと、レッテルを貼られると思慮します。