| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
2000 / 2095 ←次へ | 前へ→

20711) Re:配線ピット内 高圧ケーブル ジョイント
   - 20/10/8(木) 23:47 -
  
メーカーが、仕様書でピット内でも接続可能だと明言している製品なら、
ピット内で接続する事は不可能では無い筈です。

ただし、事前に物理的な納まりを検証された方が良いように思います。
ピットの蓋が閉まらなくなったり、強引に押し込んで接続部に変な張力が
掛かってトラブルを起こしたら、元も子も有りません。

引用あり
パスワード
892 hits

20710) 配線ピット内 高圧ケーブル ジョイント 昭親 20/10/8(木) 21:07
20711) Re:配線ピット内 高圧ケーブル ジョイント 20/10/8(木) 23:47
20712) Re:配線ピット内 高圧ケーブル ジョイント 銀河 20/10/9(金) 7:58
20717) Re:配線ピット内 高圧ケーブル ジョイント 昭親 20/10/10(土) 0:37
20718) Re:配線ピット内 高圧ケーブル ジョイント 銀河 20/10/10(土) 7:51
20719) Re:配線ピット内 高圧ケーブル ジョイント 昭親 20/10/13(火) 11:26
20716) Re:配線ピット内 高圧ケーブル ジョイント 昭親 20/10/10(土) 0:36

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
2000 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free