| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1979 / 2095 ←次へ | 前へ→

20732) Re:中央式給湯の循環ポンプ取付位置について
 LA  - 20/10/15(木) 14:28 -
  
私見ですが

考え方として、
往側に循環ポンプを取付されているという事であれば、
建物に付帯する給湯設備の全負荷分を
考慮したポンプが、現在設置されていると推察します。

通常、循環ポンプの考え方は
給湯管内からの熱損失による温度低下を防止にする為に
循環させている物ですので、
その理屈から言えば、還管に設置したほうが
負荷も少なく済み、ポンプも過大にならないメリットがあります。

ただし、建物が高層である場合、
静水頭の低い最上階での圧力を確保する為に、
そのように設置している可能性もあります。

このような状況であれば、
建物の特性を考慮して、あえて往管に設置している場合も
ありますので、注意が必要です。

引用あり
パスワード
1,299 hits

20729) 中央式給湯の循環ポンプ取付位置について tak 20/10/15(木) 10:12
20732) Re:中央式給湯の循環ポンプ取付位置について LA 20/10/15(木) 14:28
20733) Re:中央式給湯の循環ポンプ取付位置について tak 20/10/15(木) 15:51
20734) Re:中央式給湯の循環ポンプ取付位置について GG 20/10/16(金) 10:13

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1979 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free