色々な条件次第じゃないですか?
AHU のファンの機外静圧は、余裕があるのか?
冷却コイルの能力は?
再熱負荷は、?
送気温度は、何℃?風量は、?
電気ヒーターが、火災になるとのこと、保護回路や温度ヒューズで普通対応して
いますが?
あまり電気ヒータで火災になったのは、私は、聞いたことがないのですが?
RAの熱を再熱とのこと、RAは、空調機に返しているのでは?
暖房だけのAHUに冷房の熱源を新設するのなら、あまり温度制御が、シビアでは、ないのでは?
それとも、改造して温度制御を±1℃とかの制御にするのでしょうか?
それなら、冷却除湿+再熱制御が必用ですね。
今の温水ヒーターを冷却コイルの後へ改造しては?
|
|
|