ご返答ありがとうございます。ご返答いただいた内容で合致いたしております。
定格風量は2100m3/hです。風量は1470m3/h〜2310m3/hまでの範囲において可能です。
排気は2室で1台のファンを使用しています。排気ファンは1室以上喚起している場合は稼働させた状態です。排気量はCAVにより一定にしています。換気を停止している部屋は排気も停止しています。
日立の技術相談センターに相談したのですが、あまり明確な回答が得られなかったので皆様のご経験からアドバイスいただけるのではないかと思いお力をお借りしたく質問いたしました。
吹出温度制御の場合やはり温度は上が続けてしまうんですね。
今日色々考えて、1室を換気しない場合は1室分の空気を捨てるか、1室ずつ別の外気処理エアコンを用意する必要があるとの結論に今のところは至っております。
お返事を頂戴し本当にありがとうございました。
|
|
|