| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1878 / 2095 ←次へ | 前へ→

20841) Re:外気処理エアコンの風量について教えてください
 よっちゃん2989  - 21/1/7(木) 18:48 -
  
>定格風量は2100m3/hです。風量は1470m3/h〜2310m3/hまでの範囲において可能です。

1台の外調機で2室を個別に空調するのは難しいです。
たぶん、この外調機+各室個別PACという構成かと思います。
外調機は各室のスイッチをORにして、2室のうち少なくとも1室使用時は、2室とも外調するのがよいと思います。排気も同様。
なお、外調機の温度制御センサーは、室内壁ではなく、外調機本体吹き出しダクト内に設けて、吹き出し温度一定制御とするのがよいです。

引用あり
パスワード
790 hits

20832) 外気処理エアコンの風量について教えてください おおにし 20/12/26(土) 11:29
20834) Re:外気処理エアコンの風量について教えてく... ヤムウンセン 20/12/28(月) 19:10
20835) Re:外気処理エアコンの風量について教えてく... おおにし 20/12/28(月) 19:57
20841) Re:外気処理エアコンの風量について教えてく... よっちゃん2989 21/1/7(木) 18:48

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1878 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free