20844) Re:中水利用のトイレ洗浄水を着色する方法について
 Honcha  - 21/1/8(金) 8:46 -
  
中水系統確認に着色したいのですね。
長時間レスがついていないので参考になれば。
私が行った方法は、「食紅(ショクベニ)」(青色)です。
粉末で、1リットル程度のポリ瓶に入っていました。
誤配管して中水を飲んでしまう事故が有っても、
大丈夫なように食品衛生法準拠品。
雑材屋に注文して入手しました。

使用するときの注意は、
直に中水槽に入れずに、一度バケツの水の中で溶かしてから、
中水槽へ投入しないと激しい色ムラになります。
バケツの中では、かなり濃い色です。素手でかき混ぜないように。
藍染職人の手になります。かき混ぜ棒が真っ青になります。色は青です。
中水槽の容量に左右されますが、1週間位で透明に復元されます。
バケツに粉末を入れるときも、粉末が飛散するので養生が必要です。
うまく行くと良いですね。