|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1874 / 2096
←次へ
|
前へ→
20846) Re:SUS配管のスケジュール選定とポンプキャビ計算
ken2
- 21/1/8(金) 13:27 -
SUS304及びSUS316の許容応力は、法令や仕様書の指定があればそれに従います。無ければ、JIS B 8265(圧力容器の構造−一般事項)の値を提案することが多いです。JIS G 3459(配管用ステンレス鋼鋼管)で、使用温度40℃以下の条件で、SUS304TP及びSUS316TPの場合: 規定最小引張強さ520N/mm2の約1/4の129N/mm2
引用あり
パスワード
1,008 hits
▼
20833) SUS配管のスケジュール選定とポンプキャビ計算
まこと
20/12/26(土) 12:51
20846) Re:SUS配管のスケジュール選定とポンプキャ...
ken2
21/1/8(金) 13:27
≪
20847) Re:SUS配管のスケジュール選定
こてつ
21/1/10(日) 18:48
20849) Re:SUS配管のスケジュール選定
まこと
21/1/11(月) 12:50
20850) Re:SUS配管のスケジュール選定
管理人(Yoh)
21/1/11(月) 14:11
20852) Re:失礼しました。
まこと
21/1/11(月) 19:18
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1874 / 2096
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free