20847) Re:SUS配管のスケジュール選定
 こてつ  - 21/1/10(日) 18:48 -
  
SUS鋼管肉厚計算の例を添付しますので参照して下さい。
この計算ではSUS304とSUS316の腐れ代はいずれも0のため同じです。
表中の「厚さの許容値」とはJISの当該配管の厚さの許容公差です。
管の厚さ−厚さの許容値≧必要肉厚 なら〇としています。


添付画像
【肉厚計算.jpg : 118.7KB】
引用あり