20861) Re:データセンターの特高受電設備
 ryo42  - 21/1/15(金) 23:14 -
  
ご回答ありがとうございます。
経験が浅いため、何とかなりそうな気がしておりましたが、いただいた回答を見ていると、気になる部分が多々出てきました。

1、法規チェック
 敷地境界の近くなので、騒音規制法は、気になるところです。確認いたします。

2、地中埋設物の確認
 これまでの歴史から、特になにも無いとの認識ですが、掘ってみるまで
 わからない面もありますので注意いたします。

3、ケーブルの切り回しスペース・停電手順
 停電手順は一番気になるところです。ゼネコンと詰めていきます。

4.天候・地域
 神奈川県なので積雪に関してはリスクが低いと考えております。
 屋外なので、劣化の進行が早いのは、しょうがないと割り切って
 おります。

5.セキュリティ
 ネットフェンスのみは流石に甘いと思うので、妥当な構成を探して
 おります。
 専用の建屋(平屋)を建てることも検討したのですが、コスト高であり
 予算の承認が下りそうにないといった背景がございます。

6.その他
 建屋からそれほど遠くないのですが、確認いたします。

引用あり
パスワード
1,145 hits