| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1851 / 2096 ←次へ | 前へ→

20870) Re:データセンターの特高受電設備
 モモパパがんばれ  - 21/1/20(水) 16:27 -
  
太陽フレアの影響については、我が国では大きな影響が出ないとの事。
電気事業連合会にて検討済み。
長距離送電網を有し、高緯度(65°)・・・我が国は20〜35°に位置している
・太陽フレアによる地磁気誘導電流発生し、変電所内の変圧器鉄心が飽和し
 高調波が発生。
 調相設備がその高調波により保護継電器働き停止に至る
 カナダでは9時間停電。600万人に影響。(1989年3月事例)
 復興に6か月を要した。

引用あり
パスワード
961 hits

20853) データセンターの特高受電設備 ryo42 21/1/13(水) 20:38
20854) Re:データセンターの特高受電設備 21/1/14(木) 16:07
20858) Re:データセンターの特高受電設備 ryo42 21/1/14(木) 22:12
20859) Re:データセンターの特高受電設備 21/1/14(木) 22:45
20861) Re:データセンターの特高受電設備 ryo42 21/1/15(金) 23:14
20863) Re:データセンターの特高受電設備 『マサカ』のオジサン 21/1/16(土) 12:28
20864) Re:データセンターの特高受電設備 21/1/16(土) 15:44
20865) Re:データセンターの特高受電設備 ryo42 21/1/17(日) 6:28
20866) Re:データセンターの特高受電設備 『マサカ』のオジサン 21/1/17(日) 17:32
20860) Re:データセンターの特高受電設備 らくだ男 21/1/15(金) 13:28
20862) Re:データセンターの特高受電設備 ryo42 21/1/15(金) 23:20
20867) Re:データセンターの特高受電設備 『マサカ』のオジサン 21/1/18(月) 13:27
20869) Re:データセンターの特高受電設備 ryo42 21/1/19(火) 13:19
20870) Re:データセンターの特高受電設備 モモパパがんばれ 21/1/20(水) 16:27
20879) Re:データセンターの特高受電設備 ryo42 21/1/23(土) 4:46
20880) Re:データセンターの特高受電設備 久里浜の漁師 21/1/23(土) 20:10
20881) Re:データセンターの特高受電設備 ryo42 21/1/25(月) 7:56

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1851 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free