20917) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについてご教授ください。
 is-ta  - 21/2/5(金) 9:00 -
  
モデルノさん こんにちは。
破損したパッキンの写真を拝見しましたが、破損の仕方がネジ先が食い込んで押し切れた様にも見えますので、確認として書かせていただきます。
そもそも、パッキンを使用して止水する接続方法でない接続をしていた可能性はありませんでしょうか?
止水栓と給水メッキ管の接続は、シールテープで止水します。
パッキンを介して接続する場合は、パッキンが当たる面が比較的平らだと思います。
管、器具接続は、適した方法でないと、漏水やネジの破損など起きますので、ネジ部の組み合わせが正しいのか確認された方が良いのではないでしょうか?

引用あり
パスワード
814 hits

20836) テフロンパッキンの締付けトルクについてご教授ください。 モデルノ 21/1/5(火) 11:56 [添付]
20837) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... 拝観ジジィ 21/1/5(火) 16:05 [添付][添付]
20838) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... モデルノ 21/1/5(火) 16:17
20839) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... 21/1/6(水) 10:12
20840) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... モデルノ 21/1/6(水) 16:09
20912) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... 鑑舟 21/2/2(火) 21:29
20913) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... モデルノ 21/2/3(水) 6:59
20917) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... is-ta 21/2/5(金) 9:00
20925) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... モデルノ 21/2/8(月) 16:25