masa様 ご見解頂きありがとうございます。
何度も申し訳ございません。
送風機が持つ吐出動圧の算定方法ですが、
その機器のPQ線図に記載されている、
全圧曲線の全圧値から、静圧曲線の静圧値を差引いた値が、
吐出動圧と考えても大丈夫でしょうか。
また、
50,000m3/h x400Paの送風機を選定したいのですが、
片吸込シロッコファンと、リミットロードファンのどちらを
選定しようか考えています。
一般的に、リミットロードファンを選定する際の基準みたいなものは
ございますでしょうか。
例えば、50,000m3/hを超えると、
リミットロードファンの方が良い。など、、、
|
|
|