| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1788 / 2096 ←次へ | 前へ→

20933) Re:シロッコファンの静圧・全圧
 masa E-MAIL  - 21/2/9(火) 21:42 -
  
吐出動圧は、送風機の吐出側に接続されているダクトサイズの風速から算出する事になります。
シロッコファンとリミットロードファンの使い分けですが、同じ風量であればリミットロードファンの方が大きくなります。
ただし、大風量、高静圧の場合は、ファン動力を比較した場合はリミットロードファンの方が有利になります。
したがって、設置場所に余裕がある場合は、50,000m3/hならば、モーターサイズや実際の消費電力からリミットロードファンの方が有利な場合があります。

引用あり
パスワード
1,916 hits

20922) シロッコファンの静圧・全圧 せんじん 21/2/6(土) 10:18
20929) Re:シロッコファンの静圧・全圧 masa 21/2/9(火) 1:01
20930) Re:シロッコファンの静圧・全圧 せんじん 21/2/9(火) 9:10
20933) Re:シロッコファンの静圧・全圧 masa 21/2/9(火) 21:42
20934) Re:シロッコファンの静圧・全圧 せんじん 21/2/10(水) 9:22
20935) Re:シロッコファンの静圧・全圧 masa 21/2/11(木) 7:45
20939) Re:シロッコファンの静圧・全圧 せんじん 21/2/11(木) 13:31
20940) Re:シロッコファンの静圧・全圧 masa 21/2/11(木) 14:25
20941) Re:シロッコファンの静圧・全圧 せんじん 21/2/11(木) 14:49

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1788 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free