| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1782 / 2096 ←次へ | 前へ→

20939) Re:シロッコファンの静圧・全圧
 せんじん  - 21/2/11(木) 13:31 -
  
masa様ご見解頂きありがとうございます。
吐出側ダクトですが、
送風機の接続フランジが800x1200で、
ホッパー等で直ぐに、1200x1200に拡大致します。
(基本、1.0Pa/m以下、10m/s以下で選定するようにしています。)
この場合、
全圧から差引く吐出動圧は、
ダクト1200x1200の風速 9.65m/sを用いて、
(9.65x9.65)÷2×1.2 ≒ 56Pa になりますでしょうか。
(400Pa(全圧)-56Pa(吐出動圧) =344x1.1= 379Pa(必要静圧))
……
吐出動圧算定に用いるダクトサイズは、
機器の吹出口フランジサイズでは無く、
吹出口フランジから拡大後の主ダクトサイズで考えた方が宜しいでしょうか。

引用あり
パスワード
1,990 hits

20922) シロッコファンの静圧・全圧 せんじん 21/2/6(土) 10:18
20929) Re:シロッコファンの静圧・全圧 masa 21/2/9(火) 1:01
20930) Re:シロッコファンの静圧・全圧 せんじん 21/2/9(火) 9:10
20933) Re:シロッコファンの静圧・全圧 masa 21/2/9(火) 21:42
20934) Re:シロッコファンの静圧・全圧 せんじん 21/2/10(水) 9:22
20935) Re:シロッコファンの静圧・全圧 masa 21/2/11(木) 7:45
20939) Re:シロッコファンの静圧・全圧 せんじん 21/2/11(木) 13:31
20940) Re:シロッコファンの静圧・全圧 masa 21/2/11(木) 14:25
20941) Re:シロッコファンの静圧・全圧 せんじん 21/2/11(木) 14:49

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1782 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free