| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1764 / 2096 ←次へ | 前へ→

20960) Re:あと施工アンカー 使っちゃだめ?
 烈空座  - 21/2/18(木) 12:32 -
  
明確な回答が得られないのは、それぞれがすべての担当とならないからだと思います。
あと施工アンカーは、種別・工法以外に、建築時の躯体の仕様と現在の状態の確認が必要になります。なぜなら、あと施工アンカーを打設される母材の状態が強度に大きく影響するからです。アンカーのカタログにある強度は母材強度Fc=xN/mm2となっています。経年のコンクリート中性化による強度低下も視野に入れます。
フロアはその上下を含めて許容荷重を計算します。
構造、意匠、アンカー、の情報をとりまとめてひとつの計画が完成しますよ。

追記:JCAAの資格講習のテキストを持ち歩き、いつも参考にしております。

引用あり
パスワード
1,688 hits

20937) あと施工アンカー 使っちゃだめ? トップランナー 21/2/11(木) 11:53
20938) Re:あと施工アンカー 使っちゃだめ? 鑑舟 21/2/11(木) 13:02
20958) Re:あと施工アンカー 使っちゃだめ? たーぱん 21/2/17(水) 15:58
20960) Re:あと施工アンカー 使っちゃだめ? 烈空座 21/2/18(木) 12:32
20962) Re:あと施工アンカー 使っちゃだめ? 管理人(Yoh) 21/2/18(木) 16:44
20963) Re:あと施工アンカー 使っちゃだめ? つば苦労 21/2/18(木) 18:37
20976) Re:あと施工アンカー 使っちゃだめ? トップランナー 21/2/19(金) 15:46
20979) Re:あと施工アンカー 使っちゃだめ? 烈空座 21/2/20(土) 12:07

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1764 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free