|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1761 / 2096
←次へ
|
前へ→
20963) Re:あと施工アンカー 使っちゃだめ?
つば苦労
- 21/2/18(木) 18:37 -
1つ補足させて下さい。ご存知かもしれませんが…
公共建築改修工事標準仕様書(機械設備編)のH28年版において、天吊りのあと施行アンカーにケミカルは使用しないこととハッキリ書いてあったのを記憶しています。
(大変申し訳ないですが、最新版を確認できていません。。)
例のトンネル天井落下事故の影響だとは思うのですが、これを受けて、私の部署では、天吊りの場合はケミカルを認めないと仕様書に明記するようになりました。参考までに。
引用あり
パスワード
1,605 hits
▼
20937) あと施工アンカー 使っちゃだめ?
トップランナー
21/2/11(木) 11:53
20938) Re:あと施工アンカー 使っちゃだめ?
鑑舟
21/2/11(木) 13:02
20958) Re:あと施工アンカー 使っちゃだめ?
たーぱん
21/2/17(水) 15:58
20960) Re:あと施工アンカー 使っちゃだめ?
烈空座
21/2/18(木) 12:32
20962) Re:あと施工アンカー 使っちゃだめ?
管理人(Yoh)
21/2/18(木) 16:44
20963) Re:あと施工アンカー 使っちゃだめ?
つば苦労
21/2/18(木) 18:37
≪
20976) Re:あと施工アンカー 使っちゃだめ?
トップランナー
21/2/19(金) 15:46
20979) Re:あと施工アンカー 使っちゃだめ?
烈空座
21/2/20(土) 12:07
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1761 / 2096
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free