21010) Re:騒音計算
 騒音関係公害防止管理者  - 21/3/11(木) 18:01 -
  
PWLから計算する方が正式です。

SPL = PWL + 距離減衰 [10log (Q / 4πr^2 ) ]

ですので、騒音源の設置されている状況に応じてQ(指向係数)とr (距離m) に代入して下さい。
屋上や広場に設置されているならQ = 2, 壁を背にしているなら Q = 4 です。

台数補正も必ず行って下さい。2台なら +3dB, 5台なら +7dB, 10台なら +10dBを加算です。