| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1710 / 2096 ←次へ | 前へ→

21016) Re:強制排気、自然給気の場合の換気量
 12BY7A  - 21/3/16(火) 20:04 -
  
こんばんは

3台のファンの設置状態(圧力損失)、給気4台も同じだとすれば、室内負圧により各々に同一の風量が通過します。
と、考えれば、同一圧力・風量1/3とか1/4で考えれば良いと思います。
条件が異なるとすれば、損失が少ないラインに風量が集中して、結局損失が増えて同じ室内圧に落ち着く。ファン側は動作点が移動してになりますが。
室内圧を変数にして、その時の各給気量の計と各排気量の計をバランス取れるよう繰り返し計算すると出せますよ。曲線から読んでも、回帰してエクセルで計算させても。
条件が同じならただの3倍とか4倍の比較ですが。
どうでしょう。

引用あり
パスワード
1,586 hits

21015) 強制排気、自然給気の場合の換気量 植田 21/3/14(日) 1:13
21016) Re:強制排気、自然給気の場合の換気量 12BY7A 21/3/16(火) 20:04
21024) Re:強制排気、自然給気の場合の換気量 植田 21/3/18(木) 12:54
21025) Re:強制排気、自然給気の場合の換気量 12BY7A 21/3/18(木) 17:53
21033) Re:強制排気、自然給気の場合の換気量 植田 21/3/23(火) 5:08
21034) Re:強制排気、自然給気の場合の換気量 12BY7A 21/3/23(火) 7:51
21035) Re:強制排気、自然給気の場合の換気量 植田 21/3/28(日) 22:35
21023) Re:強制排気、自然給気の場合の換気量 管理人(Yoh) 21/3/18(木) 9:41

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1710 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free