21040) SPの免除条件につきまして
 モモシロ  - 21/4/1(木) 13:14 -
  
建築図で12階建ての建築用途5項(イ、ロ)の図面で、最近の傾向としてSPや屋内消火栓が免除になっていることが大変よくあるように思いますが、これはどんな基準で設置免除になっているのでしょうか?
私がわかる範囲では、建築物が開放型かつ、2方向避難可能等構造物で免除項目があるように思います。
ゼネコンから12F建ての設備概算を依頼されており、SPを不要にしていいのかの根拠がよくわかりません。そのゼネコン(スーパーゼネコン)に聞いてもはっきりと言ってくれません。すぐに要不要を平面図と述べ面積だけの状態で見分けるにはどうしたらいいでしょうか?概算のため守秘義務があり外へ安易に図面を出せません。11階以上の建物は無条件でSPが必要である消防基準にかわりないかと思っていますが

引用あり
パスワード
1,415 hits

21040) SPの免除条件につきまして モモシロ 21/4/1(木) 13:14
21041) Re:SPの免除条件につきまして masa 21/4/1(木) 21:45
21046) Re:SPの免除条件につきまして モモシロ 21/4/2(金) 12:15
21044) Re:SPの免除条件につきまして GG 21/4/2(金) 10:07
21045) Re:SPの免除条件につきまして モモシロ 21/4/2(金) 11:29
21047) Re:SPの免除条件につきまして GG 21/4/2(金) 12:31
21048) Re:SPの免除条件につきまして GG 21/4/2(金) 13:03