21045) Re:SPの免除条件につきまして
 モモシロ  - 21/4/2(金) 11:29 -
  
まさにここでしょうかね。ありがとうございます
2方向避難&開放型>開放型>2方向避難の順で免除条件が緩和されていくようですね。12Fまでなら解放廊下があれば内装制限がかかれば5項ロでも行けそうですね。別の資料ですが5項イで5項ロがない場合なら11F以上で(規13−1)に適合する防火区画にするでも免除があるようです。
全国区の某防災屋に守秘条件契約して図面を見てもらいましたがよくわからない判定不明とのことでした・・・。
即効では判明しないとのことのようです

引用あり
パスワード
1,385 hits

21040) SPの免除条件につきまして モモシロ 21/4/1(木) 13:14
21041) Re:SPの免除条件につきまして masa 21/4/1(木) 21:45
21046) Re:SPの免除条件につきまして モモシロ 21/4/2(金) 12:15
21044) Re:SPの免除条件につきまして GG 21/4/2(金) 10:07
21045) Re:SPの免除条件につきまして モモシロ 21/4/2(金) 11:29
21047) Re:SPの免除条件につきまして GG 21/4/2(金) 12:31
21048) Re:SPの免除条件につきまして GG 21/4/2(金) 13:03