21080) Re:エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工事について
 そのん  - 21/5/3(月) 13:35 -
  
ポジティブマンさん

元計装屋から2の質問のみご回答します。

3方弁は空調負荷に関係なく常に一定の冷温水が循環しますが、2方弁だとそうではない事はご理解されていますか。
更新するFCUの台数・流量、熱源の二次側の送水制御方法で変更可能であるかはご判断下さい。

また制御を比例からON/OFFに変更ということですが、とくに制御性をシビアに求められないなら問題はないと思います。
ですが、制御対称を室内・還気温度で行うのか、FCU・センサの設置場所等、制御特性を考慮しないと過度な空調になることは把握して下さい。