|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1650 / 2097
←次へ
|
前へ→
21081) Re:エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工事について
ガガーリン
- 21/5/3(月) 19:17 -
1について。
ゲートバルブは、通常時には全開、機器のメンテ時などには全閉で使うもので、流量調整には不向きです。流量調整にはグローブバルブを使います。なので、三方弁で流量調整をするのであれば、その前後に付けるバルブはゲートバルブでよいと思います。
バイパスにバルブを付ける場合、バイパスされる機器が流量調整用であればグローブバルブのほうが良いかと思います。
引用あり
パスワード
1,289 hits
▼
21079) エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工事について
ポジティブマン
21/5/3(月) 9:44
21080) Re:エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工...
そのん
21/5/3(月) 13:35
21081) Re:エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工...
ガガーリン
21/5/3(月) 19:17
≪
21082) Re:エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工...
ポジティブマン
21/5/4(火) 15:35
21094) Re:エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工...
多々良
21/5/13(木) 8:03
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1650 / 2097
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free