21094) Re:エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工事について
 多々良  - 21/5/13(木) 8:03 -
  
1,GVです。(流量調整は行わない前提です)
2,熱源配管系統を変流量システムへ変更するのであれば可能です。
  (冷温水発生機周り一次側に3方弁回路をもうけ、2次側が変流量となっても良いシステムへ改修する等が必要)
3、可とう継手が必要です。(振動で接続周りの配管がやられます。)
4,空調衛生工学便覧が最適です。(設備屋必帯と思っております。)

引用あり
パスワード
775 hits

21079) エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工事について ポジティブマン 21/5/3(月) 9:44
21080) Re:エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工... そのん 21/5/3(月) 13:35
21081) Re:エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工... ガガーリン 21/5/3(月) 19:17
21082) Re:エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工... ポジティブマン 21/5/4(火) 15:35
21094) Re:エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工... 多々良 21/5/13(木) 8:03