| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1602 / 2098 ←次へ | 前へ→

21132) 外気処理エアコン能力
 こまめ  - 21/5/25(火) 17:37 -
  
外気処理エアコンを選定する際、いつも迷うのですが、
外気 34.0℃DB、60%RH。
室内 26.0℃DB、50%RH。
1,000m3/hの外気を導入する場合、
一般的には、
外気と室内の比エンタルピー差で能力を選定しますでしょうか?
(0.33×1,000m3/h×ΔH33.2 =11.0kW)
もしくは、
室内露点温度の比エンタルピー差で能力を選定しますでしょうか?
(0.33×1,000m3/h×ΔH44.7 =14.8kW)
室内負荷は、別にエアコンを設置をする考えです。

引用あり
パスワード
1,245 hits

21132) 外気処理エアコン能力 こまめ 21/5/25(火) 17:37
21133) Re:外気処理エアコン能力 ガガーリン 21/5/26(水) 19:36
21134) Re:外気処理エアコン能力 こまめ 21/5/27(木) 9:29

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1602 / 2098 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free