| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1585 / 2098 ←次へ | 前へ→

21155) Re:発電機のオイルタンクの通気管位置に関し
 masa E-MAIL  - 21/6/10(木) 2:54 -
  
通常は、危険物取扱令もしくは、少量危険物の取扱基準により、室外に金網等を設置して開放する場合が多いです。
所轄消防署に見解を求めた方が良いと思います。

引用あり
パスワード
657 hits

21152) 発電機のオイルタンクの通気管位置に関し 青緑電気屋 21/6/9(水) 18:22
21155) Re:発電機のオイルタンクの通気管位置に関し masa 21/6/10(木) 2:54
21159) Re:発電機のオイルタンクの通気管位置に関し 青緑バックパッカー 21/6/10(木) 9:57
21158) Re:発電機のオイルタンクの通気管位置に関し 管理人(Yoh) 21/6/10(木) 9:30
21160) Re:発電機のオイルタンクの通気管位置に関し 青緑バックパッカー 21/6/10(木) 9:59

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1585 / 2098 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free