 デンスイ  - 21/6/24(木) 19:36 -
  
私の場合は、フェイルセーフの観点から
低温暖房時の最大電流を基本として、ブレーカー定格を
選び、幹線太さを選定します。

需要率を低く選べば工事費は安くなるでしょうが
万一需要が重なり、トリップしてしまったら
工事屋の責任にされるのがオチですよね。
それもエアコン専用回路ならまだしも、事務機や
他の機器も繋がっていれば、思いも掛けない損害が
出て、トラブルになるのも危惧されます。

1口にエアコンと言っても種類が沢山ですし
台数も1〜ン十台と範囲が広いので
住宅や小規模店舗・事務所ぐらいでイメージしています。