| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1561 / 2098 ←次へ | 前へ→

21179) Re:空調機を複数台接続する幹線について
 お花箱  - 21/6/25(金) 9:17 -
  
返信ありがとうございます。

内線規程では定格電流としているけれども、デンスイさんは信頼設計ということで
最大運転電流の値を採用しているということですね。

その場合、ブレーカーの定格電流:最大運転電流の合計の直上の機器、幹線の許容電流:ブレーカーの定格電流の1.25倍または1.1倍、電圧降下の設計電流:最大運転電流の合計という考え方で検討すれば宜しいでしょうか?

引用あり
パスワード
1,471 hits

21175) 空調機を複数台接続する幹線について お花箱 21/6/23(水) 20:19
21176) Re:空調機を複数台接続する幹線について デンスイ 21/6/24(木) 6:19
21177) Re:空調機を複数台接続する幹線について お花箱 21/6/24(木) 9:14
21178) Re:空調機を複数台接続する幹線について デンスイ 21/6/24(木) 19:36
21179) Re:空調機を複数台接続する幹線について お花箱 21/6/25(金) 9:17
21180) Re:空調機を複数台接続する幹線について デンスイ 21/6/25(金) 16:47
21185) Re:空調機を複数台接続する幹線について お花箱 21/6/29(火) 11:12

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1561 / 2098 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free