21255) 零相変流器に関し
青緑バックパッカー
- 21/7/16(金) 16:48 -
零相変流器に関して、
配電盤内の地絡継電器に接続する為に
調べると二種類のタイプが有る事が分かりました。
@一次側200mA/二次側1.5mA
A200mA/100mV(75ー125mV at 2kΩ)
@は地絡、漏電が発生した電流に対し1.5/200の二次側電流が二次側端子に出る
Aは地絡、漏電が発生した電流がそのまま二次側端子に出る
この考えで正しいでしょうか。
ご教授よろしくお願いいたします。
【零相変流器.jpg : 116.0KB】