| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1484 / 2096 ←次へ | 前へ→

21261) Re:冷媒管の仕組み
 いのさん  - 21/7/26(月) 19:38 -
  
1 、冷媒とは熱を運ぶ媒体を指します。種類は色々あります。フロン、二酸化炭素、プロパン、水、アンモニア等あります。
多分フロンの事だと思います。
フロンは冷媒配管のなかで液体と気体繰り返しその時の潜熱を利用して熱運搬を行います。太い配管が気体(ガス状) 細い配管が液体です。

2、基本は圧縮機に向かって下り勾配で冷媒と一緒に循環している冷凍機油を圧縮機に帰りやすく配管します。しかし、ヒートポンプ機では往、還が入れ替わりますので
冷房で下り勾配にしても暖房では上り勾配に為、あまり意識しません。
曲がりでは抵抗になる為、少ない方が良いです。また、配管距離も2m以上で短い方が良いです。

引用あり
パスワード
2,104 hits

21260) 冷媒管の仕組み ドッカン 21/7/26(月) 14:49
21261) Re:冷媒管の仕組み いのさん 21/7/26(月) 19:38
21262) Re:冷媒管の仕組み ドッカン 21/7/27(火) 7:54
21263) Re:冷媒管の仕組み いのさん 21/7/27(火) 19:13
21278) Re:冷媒管の仕組み ドッカン 21/8/2(月) 9:29
21295) Re:冷媒管の仕組み いのさん 21/8/8(日) 23:19
21264) Re:冷媒管の仕組み いのさん 21/7/27(火) 19:26
21276) Re:冷媒管の仕組み いのさん 21/8/1(日) 10:28
21277) Re:冷媒管の仕組み きりん 21/8/2(月) 7:56
21294) Re:冷媒管の仕組み いのさん 21/8/8(日) 23:15
21296) Re:冷媒管の仕組み きりん 21/8/9(月) 7:29

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1484 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free