21273) Re:分岐回路の配線用遮断器について
 デンスイ  - 21/7/31(土) 7:52 -
  
15ATのブレーカーを使いたければ
使われて宜しいのでは・・・・

ただし、あとですぐブレーカーが落ちるとの
苦情が来ること間違い無しです。

単独回路と複数コンセント回路を区別してますか?

もし、分岐回路配線がVA1.6mmでされているのであれば
15ATを使うのが安全だと思います。
昔の住宅ですとあり得るシチュエーションです。

コンセント自体は複数差し口で合計18Aであっても
直ちに支障をきたすようなことにはならないですが
勧められる使い方ではないですね。