| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1465 / 2096 ←次へ | 前へ→

21280) Re:マンションの住戸内〜住戸盤間の開閉器について
 12BY7A  - 21/8/5(木) 16:28 -
  
こんにちは、

幹線より分岐した電線の端っこで短絡事故が発生した場合、分岐の線が細いと幹線の遮断機が落ちる電流まで流れないことがありますので、細い場合は幹線傍に分岐遮断機を付ける。太い分岐ならば短絡電流が大きいのでいらない。という考えだったはず。
細い分岐で長い末端で短絡事故が起きて、そのまま電流が流れ続けていると間違いなく火事になります。
こんな説明でよろしいでしょうか。
専門家ではないので、用語は間違っているかもしれません。

引用あり
パスワード
549 hits

21265) マンションの住戸内〜住戸盤間の開閉器について よっすぃー 21/7/28(水) 11:31
21266) Re:マンションの住戸内〜住戸盤間の開閉器に... デンスイ 21/7/29(木) 3:48
21267) Re:マンションの住戸内〜住戸盤間の開閉器に... よっすぃー 21/7/29(木) 17:07
21268) Re:マンションの住戸内〜住戸盤間の開閉器に... 笛吹童子 21/7/29(木) 19:15
21270) Re:マンションの住戸内〜住戸盤間の開閉器に... 笛吹童子 21/7/29(木) 23:32
21269) Re:マンションの住戸内〜住戸盤間の開閉器に... lan 21/7/29(木) 23:03
21272) Re:マンションの住戸内〜住戸盤間の開閉器に... 21/7/31(土) 1:02
21280) Re:マンションの住戸内〜住戸盤間の開閉器に... 12BY7A 21/8/5(木) 16:28

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1465 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free