| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1464 / 2096 ←次へ | 前へ→

21281) Re:分岐回路の配線用遮断器について
 12BY7A  - 21/8/5(木) 20:08 -
  
こんばんは

1口の豚鼻の15Aコンセントに15ATは正解です。
ただし、何かの理由で2口にしたくなった時にすぐ落ちることを考えると上限の20ATとしておくのが後々楽です。
絶対に波及事故を起こしたくないときに15AT使います。ドラムのやつとか。
仮に19A流したとして、流した人が悪い。一般的に製品としては無いはずですがたまに見ますね。
15Aコンセントですので10ATとかは、使う人がわかりませんのでダメです。
と言って換気扇専用コンセントに人感センサーってパターン、ダメを承知でやりますが(換気扇専用と貼っておきます)。人感センサー5A位しかスイッチングできないものが多かった気がします。説明書にはダメって書いてありますし。
2口15Aコンセントに15A負荷2ケ付けたら落ちる。1500W(VA)の製品とちょっとした負荷だと大丈夫(電子レンジと冷蔵庫)で20ATなんだと思っています。

引用あり
パスワード
647 hits

21271) 分岐回路の配線用遮断器について ガッチマン 21/7/30(金) 23:51
21273) Re:分岐回路の配線用遮断器について デンスイ 21/7/31(土) 7:52
21274) Re:分岐回路の配線用遮断器について ガッチマン 21/7/31(土) 10:23
21275) Re:分岐回路の配線用遮断器について デンスイ 21/8/1(日) 5:59
21281) Re:分岐回路の配線用遮断器について 12BY7A 21/8/5(木) 20:08
21283) Re:分岐回路の配線用遮断器について ガガーリン 21/8/6(金) 11:07

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1464 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free