こんばんは 暑いですね。
7.5kWの単独交互を7.5kW*3の2/3運転にするのでしょうか。
7.5kWの仕事量で今まで問題無かったのであれば、5kWの2/3運転で良いと思います。
もっと絞りたければ4kWの2/3運転で良いのではないですか。ちょうど良いのがあるかは別として。
7.5kW本気で動き続けるようなら5kW*3、たまに本気なら4kW*3って考えれば良いのでは。
スペースが無いのであれば、7.5kW*2が良いと思いますよ。7.5kWの2/3運転としても結局は1台しか動かないでしょうから、1/2が1/3になる分寿命が延びるだけではないですか。*2と*3では、*2の方が安かった記憶がありますがどうですか。
電力的には同時に動く分は供給しなければなりません。インバーターですので*2にはならないでしょうが、仕様分の電力は必要です。
どうでしょう。
|
|
|