12BY7A様 返信ありがとうございます。(…真空管でしょうか?)
わたくしの考え方は概ねお説の通りです。ただ、たまたま某メーカーのユニット品で選定したところ、⒎5kw×2の2/3運転機になってしまい、電気容量的に納得がいかなかったのです。おっしゃる通り、⒊7×2とはいかなくても、⒌5×2ぐらいなら…と思ってましたが、出てきた答えが⒎5kwであったのです。
設置スペースは問題ない状況です。
ただ⒎5×1だったものが⒎5×2になるので、動力盤の二次側はもちろん、一次側幹線や変電所のMCBも更新になりそうです。たださすがに全停電は避けたいので…(当然活線作業は厳禁)
⒌5×2で収まらないか、多方面で分析して行きたいところです。
給水量の見直し、揚程の見直し、電気設備の再確認など…これらは別途チェック頂いておるところです。
ご意見を元に再考いたします。
|
|
|