| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1459 / 2096 ←次へ | 前へ→

21286) Re:加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列にする場合
 12BY7A  - 21/8/7(土) 6:09 -
  
おはようございます。
おっ、その通り水平出力管のドライバ管です(年寄りですので)。
"ワイナナ"と読んでください。
女子マラソン始まりましたね。暑くならなければ良いのですが。
で、"&#935"化けます。Χなのかな? IEはもう終わりでしょうか。
さて、
700L/minの時の揚程何メーターですか。7.5kWの該当品見つけられませんでした。
解放流量でしょうか。
仮に40mAqだとして、5.5kWの2/3運転で十分です。
35mAq以下なら、3.7kWので良いと思います。こんなに低揚程で良いのでしょうか。
設計の流量と揚程教えてください。
8.5とか6.5ってポンプあまり知りませんが、川本とかエバラのカタログで探してみてください。
概算では、350L/minで必要揚程を出せるのを2/3運転させれば良いですよ。
ご検討ください。

引用あり
パスワード
909 hits

21282) 加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列にする場合 長谷部 21/8/5(木) 21:17
21284) Re:加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列... 12BY7A 21/8/6(金) 20:00
21285) Re:加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列... 長谷部 21/8/6(金) 22:05
21286) Re:加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列... 12BY7A 21/8/7(土) 6:09
21288) Re:加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列... 長谷部 21/8/7(土) 12:32
21291) Re:加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列... 12BY7A 21/8/7(土) 20:04

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1459 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free