お盆期間中にも関わらず有益な回答ありがとうございます。
まず、減水警報の発報は冷却塔(冷却塔一体型発生機)からです。
膨張タンクが小さいのか?とも勘ぐりましたが、
単独運転時には減水警報が発報しないことから、水温変化による
体積変化が原因とは考えませんでした。
いずれにせよ還り管の流量不足が原因であれば
膨張タンクを大きくすることが対策となるのかもしれません。
冷凍機の警報待ち時間は変更できないとのことでした。。。(残念)
圧力バイパス弁について
これは空調負荷が少ないときに、FCUやAHUの二方弁が閉まって圧力が高くなる
ため、バイパス弁を開いて往き管から還り管に逃がすものですよね。
故に、同時運転時はバイパス弁が閉まると。
そのため、還り管に戻る水が少なくなって減水。
なるほど。配管経路がかなり長いため、そういうことも起きるのかと思いました。
色々とお知恵を拝借できて嬉しい限りです。
|
|
|