| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1435 / 2096 ←次へ | 前へ→

21313) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報が出る
 TWジジイ  - 21/8/16(月) 20:16 -
  
> まず、減水警報の発報は冷却塔(冷却塔一体型発生機)からです。
をよく見ないで説明をしておりました 。 冷水ポンプの説明は間違いのなので削除しました。すみません。

・ありえないとは思うのですが、2台の冷却塔部分が連通管等でつながっていませんか ?
・又は、冷却水の濃縮防止の自動ブロー弁が1個で、冷却塔2台兼用になっているとか?
増段が不具合のきっかけとなる原因の説明が出来ないのです。


 

引用あり
パスワード
1,113 hits

21297) 冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報が出る ウェルチ 21/8/9(月) 16:48
21298) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... きりん 21/8/10(火) 7:36
21304) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... K2 21/8/13(金) 10:43
21305) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... TWジジイ 21/8/13(金) 11:33
21306) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... kojima 21/8/13(金) 12:38
21309) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... ウェルチ 21/8/14(土) 18:04
21312) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... K2 21/8/16(月) 15:37
21313) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... TWジジイ 21/8/16(月) 20:16
21314) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... ウェルチ 21/8/17(火) 9:08
21315) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... TWジジイ 21/8/17(火) 11:13
21321) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... ウェルチ 21/8/19(木) 11:34
21322) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... TWジジイ 21/8/19(木) 13:38
21324) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... ピアノ好き 21/8/20(金) 13:41

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1435 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free