| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1425 / 2096 ←次へ | 前へ→

21324) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報が出る
 ピアノ好き  - 21/8/20(金) 13:41 -
  
お疲れ様です。
減水警報は何を持って減水と判断しているのでしょうか?
経験が有るのが、機械内の該当配管に圧力センサー設けて、その圧が下がった事にて減水、断水等としていました。
この場合、配管内の圧力変動で動作します。
そんなもん、事象を捉える方法が間違っている以外の何物でもないのですが。
多少気が利いたメーカーですとフローSWが使われている場合あるのですが、圧力センサーでは無いですか?
動作圧力設定を変える、数秒の遅延回路を入れるのが正解ですが、サービス?メーカー?が理解しないと、解決難しいですね....

引用あり
パスワード
1,044 hits

21297) 冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報が出る ウェルチ 21/8/9(月) 16:48
21298) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... きりん 21/8/10(火) 7:36
21304) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... K2 21/8/13(金) 10:43
21305) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... TWジジイ 21/8/13(金) 11:33
21306) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... kojima 21/8/13(金) 12:38
21309) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... ウェルチ 21/8/14(土) 18:04
21312) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... K2 21/8/16(月) 15:37
21313) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... TWジジイ 21/8/16(月) 20:16
21314) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... ウェルチ 21/8/17(火) 9:08
21315) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... TWジジイ 21/8/17(火) 11:13
21321) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... ウェルチ 21/8/19(木) 11:34
21322) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... TWジジイ 21/8/19(木) 13:38
21324) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... ピアノ好き 21/8/20(金) 13:41

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1425 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free