21325) 機械排煙設備について
 ましさん  - 21/8/20(金) 21:29 -
  
機械排煙の経験が浅く、相談できる方もいないためこちらに投稿させていただきました。
ある施設の改修の設計をしているのですが、自然排煙から機械排煙に変更します。(条件から開口が設けられない)
その際に改修面積321uで排煙垂れ壁により2区画に防煙区画を分けるのですが、各区画にそれぞれ外部への出口がある場合は排煙ファン風量を1区画分でよいと言われました。(垂れ壁で区画されていますが部屋はつながっています)
そのような文言を各資料から探し出せず困っております。
防煙区画1:168.5u→11120㎥/h(K=1.1)
防煙区画2:152.5u→10065㎥/h(K=1.1)
よってファン風量は12000㎥/h以下とするとのことです。

この見解にてよいのかわかりません どなたかお分かりになればご教示頂けると幸いです。 宜しくお願いいたします。

引用あり
パスワード
1,169 hits

21325) 機械排煙設備について ましさん 21/8/20(金) 21:29
21326) Re:機械排煙設備について 裕次郎 21/8/23(月) 17:09
21327) Re:機械排煙設備について ましさん 21/8/23(月) 17:22
21331) Re:機械排煙設備について ヴァル 21/8/25(水) 8:17