21327) Re:機械排煙設備について
 ましさん  - 21/8/23(月) 17:22 -
  
裕次郎様 御指摘ありがとうございます

防煙区画1:168.5u→11120CMH/h(K=1.1)
防煙区画2:152.5u→10065CMH/h(K=1.1)
よってファン風量は12000CMH/h以下
です

よろしくお願い申し上げます。

引用あり
パスワード
1,124 hits

21325) 機械排煙設備について ましさん 21/8/20(金) 21:29
21326) Re:機械排煙設備について 裕次郎 21/8/23(月) 17:09
21327) Re:機械排煙設備について ましさん 21/8/23(月) 17:22