| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1407 / 2096 ←次へ | 前へ→

21342) Re:管路の抵抗曲線の描き方
 GG  - 21/9/6(月) 14:53 -
  
まずは、既存の配管の抵抗計算をしてください。
推測ですが、何十年か使用していたならば管内も
スケールなどで、汚れていると思われますので
抵抗値を2〜3割程度余分に見込む(あくまで想定です。)
冷温水の出入り口に圧力計があれば差圧を読んで、
メーカーデータを参考にすれば経年による抵抗値の
増大を予測できるかもしれないです。
それを参考にポンプ並列運転の合成性能曲線と合わせたらどうでしょうか

引用あり
パスワード
1,193 hits

21336) 管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/5(日) 16:00 [添付][添付]
21337) Re:管路の抵抗曲線の描き方 GG 21/9/6(月) 12:24
21338) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/6(月) 13:13
21339) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/6(月) 14:08
21340) Re:管路の抵抗曲線の描き方 GG 21/9/6(月) 14:16
21341) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/6(月) 14:22
21342) Re:管路の抵抗曲線の描き方 GG 21/9/6(月) 14:53
21343) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/6(月) 15:16
21346) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/7(火) 8:59
21347) Re:管路の抵抗曲線の描き方 GG 21/9/7(火) 9:15
21348) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/7(火) 9:20
21349) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/7(火) 16:59 [添付]
21351) Re:管路の抵抗曲線の描き方 GG 21/9/9(木) 17:09
21358) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/10(金) 9:48
21344) Re:管路の抵抗曲線の描き方 TWジジイ 21/9/6(月) 19:09
21345) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/7(火) 8:46

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1407 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free