| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1402 / 2096 ←次へ | 前へ→

21347) Re:管路の抵抗曲線の描き方
 GG  - 21/9/7(火) 9:15 -
  
言葉だけでは、分かり難いのですが、125Aの部分の
計算は、3台分でする必要があると思います。
1台分 517L/m 65A 95mmAq/m 2.3m/s
普通配管を設計する場合 30〜40mmAq/m 1.5m/s以下程度と
すると思いますが、メーカーが決めたことなのですが、
少し管径が細いように思います。
いずれにしても文面だけではわかりずらいので、
フローシートでもアップしていただければ、分かりやすいのですが?

引用あり
パスワード
1,257 hits

21336) 管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/5(日) 16:00 [添付][添付]
21337) Re:管路の抵抗曲線の描き方 GG 21/9/6(月) 12:24
21338) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/6(月) 13:13
21339) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/6(月) 14:08
21340) Re:管路の抵抗曲線の描き方 GG 21/9/6(月) 14:16
21341) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/6(月) 14:22
21342) Re:管路の抵抗曲線の描き方 GG 21/9/6(月) 14:53
21343) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/6(月) 15:16
21346) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/7(火) 8:59
21347) Re:管路の抵抗曲線の描き方 GG 21/9/7(火) 9:15
21348) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/7(火) 9:20
21349) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/7(火) 16:59 [添付]
21351) Re:管路の抵抗曲線の描き方 GG 21/9/9(木) 17:09
21358) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/10(金) 9:48
21344) Re:管路の抵抗曲線の描き方 TWジジイ 21/9/6(月) 19:09
21345) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/7(火) 8:46

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1402 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free