21354) Re:貯湯型電気温水器の圧力上昇の計算方法
 kojima  - 21/9/9(木) 19:18 -
  
密閉式膨張タンクはついていないのでしょうか?

密閉式膨張タンクがなくて、逃し弁が開放されなかったら、
温度上昇による水の容積膨張で管路の弱い部分が破裂するかもしれません。

単純な考え方だと、水の容積膨張率は、比重に反比例するものとします。

温水の膨張量=(1/r2-1/r1)v
r1:温度上昇前の比重
r2:温度上昇後の比重
v:装置内の全水量

20℃で比重0.998 70℃で比重0.978 と仮定して
(1/0.978-1/0.998)v
(1.022-1.002)v
0.02v
2%の容積膨張なので
1000ℓだと20ℓの容積膨張

20℃から70℃になった場合の概略計算です。