| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1349 / 2096 ←次へ | 前へ→

21400) Re:全熱交換器の熱交換効率について
 GG  - 21/9/28(火) 18:15 -
  
空気と水では、少し違うかもしれませんが、
下記を参考にしてください。

https://www.hisaka.co.jp/phe/workbook/second_period03.html

熱交換を行う場合対向流と並行流があります。
当然対向流のほうが、温度差は、大きく取れます。
一般的には、まず対向流です。
限りなく列数の多いコイルであれば対向流の場合
入り口側の冷水(もしくは温水)温度と空気温度は、
ほとんど一緒になります。

引用あり
パスワード
1,148 hits

21389) 全熱交換器の熱交換効率について ゆうち 21/9/26(日) 21:41
21392) Re:全熱交換器の熱交換効率について GG 21/9/27(月) 10:09
21397) Re:全熱交換器の熱交換効率について ゆうち 21/9/27(月) 23:57
21400) Re:全熱交換器の熱交換効率について GG 21/9/28(火) 18:15
21406) Re:全熱交換器の熱交換効率について ゆうち 21/9/30(木) 18:33

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1349 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free