21432) Re:電気室のエアコンのドレン処理
 grunmpa55  - 21/11/4(木) 14:19 -
  
>トラップ経由で通気管と並べて立下げ、SK(衛生系統)の排水管に接続ではいかがですか?
>まだ計画段階であれば、私なら床下または土中で横引配管での接続とします。
>末端より、CO→ドレン枝→SK枝→通気枝→主管に接続
>トラップはフロート式で日常点検可能であればベストです。
>電気室のエアコンなので、ドレンは通年排出されると思いますので、封水切れの心配は少ないでしょう。
>ドレンにも汚れ(スライム、電気室の埃や油分)は含まれると思うので、SKに放流は良くないと思います。


そのように考えたいと思います、
通気はドレン枝とSK枝の間ではないでしょうか、
トラップを付ける位置が解りません、天井裏?
勉強して見ます。

どうもありがとうございました。