21479) Re:単相200V → 100V変換
 12BY7A  - 21/12/5(日) 6:15 -
  
おはようございます。

負荷側の中性線が盤内で接地に繋がっていないですか?
単3の中性につながないと地絡となってしまいますよ。

ご確認ください。

単3-200/100Vではなく、2線200V-Eから100V出しているような気がします。